总是搞不懂西门子模拟量该如何换算,比如输入信号是电流信号4--20MA,对应工程量是0--100,那么如何转换成工程量呢,
有时卡件的输入信号是0---27648,有时是0--32767,这两者有什么区别呢?还有负数的代表什么意思?谢谢了~~~
38119
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:730
历史总积分:38119
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/8/14 5:36:39
#1楼
FC105功能。

超过27648的值为溢出值,超过32000则为开路或者断路。

负数代表负的输入信号,如-5V

Regards
1090
woaini720
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2008/8/12
发站内信
发表于:2010/8/14 9:16:24
#2楼
有没有资料可以看看了 模拟量的上限就是27648吗  为什么有的时候会是32767呢
38119
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:730
历史总积分:38119
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/8/14 14:41:26
#3楼
模板规范手册!!!!!!!!!!!!!!!!!!