若s7200通过EM277余300建立通讯
在300系统中,是如何读写200中发过来的数据的
而在200中发送的数据暂放的V寄存器是自己随意定义的,还是200系统设计是已经设定好的V寄存器特点的区间里。
38119
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:730
历史总积分:38119
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/4/9 23:08:54
#1楼
以下是引用107alang在2010-4-9 17:57:26的发言:
若s7200通过EM277余300建立通讯
在300系统中,是如何读写200中发过来的数据的
而在200中发送的数据暂放的V寄存器是自己随意定义的,还是200系统设计是已经设定好的V寄存器特点的区间里。


1、如何读写,请您参考下面的文档,如果您看不到链接,这要责怪中华工控网对于FireFox浏览器的支持太差,上传附件更是一塌糊涂,您可以移步至http://cvlsam.qupan.com/6157368.html下载。

2、V区的起始地址是随意定义,但是其长度是根据S7-300的输入输出区组态而定。