400的一个AI,接入SFERE的电流变送器输出的4-20MA电流。我是直接电流变送器输出端+-端对应直接接入AI的点位的+-端。刚开始是有数据的,可是突然没数据了。后来通过交换比较发现,AI模块貌似坏了。其他2个都读出数据,这个读不出来了。我这样直接接入AI模块的做法对不对,不对应该怎么接呢。
1693
siyuan3222
文章数:198
年度积分:50
历史总积分:1693
注册时间:2007/10/23
发站内信
发表于:2010/4/2 17:23:27
#1楼
应该是没问题吧
我也是像你这样输入的
不知道你的工况怎么样

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报