您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:5个,阅读:678 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

s7300问题

39344
知道一点
文章数:23155
年度积分:1036
历史总积分:39344
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2010/3/9 15:51:21
#0楼
最近接触s7300,遇到点问题求教

1.必须用mms卡
2.此卡不可以用计算机格式化-----资料有说明吗,没注意到
3.如不甚格了有没有补救方法
4.此卡才2m要.....是不是太贵了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38119
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:730
历史总积分:38119
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/3/9 16:07:50
#1楼
1、新型的PLC需要使用MMC卡。
2、此卡不可使用普通读卡器格式化,因为包含西门子特殊信息。
3、可以考虑使用相同大小的MMC卡镜像文件,使用网络的读写工具进行恢复。
4、与你的工程相比,这点钱应该不算贵的,如果你觉得贵的话,可以考虑使用富士的SPH系列。

Regards
39344
知道一点
文章数:23155
年度积分:1036
历史总积分:39344
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2010/3/9 20:50:14
#2楼
非常感谢
朋友见了一定很高兴-----西门子客服要报废的mmc卡有救了
希望提供具体操作方法及“网络的读写工具”
O(∩_∩)O谢谢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2010/3/10 7:26:32
#3楼
好贴
38119
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:730
历史总积分:38119
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/3/10 8:51:50
#4楼
以下是引用知道一点在2010-3-9 20:50:14的发言:
非常感谢
朋友见了一定很高兴-----西门子客服要报废的mmc卡有救了
希望提供具体操作方法及“网络的读写工具”
O(∩_∩)O谢谢

读写工具可以移步工控人家园搜索狂破S7一贴。

至于MMC卡救回来你首先要找到相同的MMC的镜像才可以,不同的镜像会彻底报废你的MMC。

Regards
39344
知道一点
文章数:23155
年度积分:1036
历史总积分:39344
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2010/3/11 7:53:30
#5楼
感谢
让朋友去搜一下
因为一个“小小”失误,朋友交学费了又买了一个
顺便问一下,再买的这个mmc卡中应该有,“你首先要找到相同的MMC的镜像”吧。
再“不同的镜像会彻底报废你的MMC。”为什么会这样,再格了不行吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要