安装setp7遇到问题

1761
yanxueqiang
文章数:325
年度积分:50
历史总积分:1761
注册时间:2009/1/6
发站内信
发表于:2010/3/1 10:15:01
#0楼
点击安装文件的setup就弹出这个
21569
hwl123
文章数:5848
年度积分:473
历史总积分:21569
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2010/3/1 12:20:21
#1楼
什么?
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/3/1 19:24:10
#2楼
可能是你的软件有问题吧、要不在装之前,把PC杀毒软件关了,防火墙也是
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2010/3/3 20:42:54
#3楼
提示重启?
1321
VIPDLQ
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1321
注册时间:2008/10/30
发站内信
发表于:2010/3/6 21:58:16
#4楼
西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值  
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。