[size=4]兄弟们,请教一下SM331的数据如何读进PLC来比较,存储,显示等的处理啊!我用Fc105老报错啊!
在FC105块
IN----------------PIW304(系统分配的地址)
HI-LIM-----------1.000000e+002
LO-LIM----------0.000000e+000
BIPOLAR-------M90.1(常闭,即单极性输入)
RET_VAL-------MW300
OUT-------------MD308
这些都没问题,可老是报错啊!哪位老老虾帮着看看啊!
[/size]
4910
gao921219
文章数:791
年度积分:56
历史总积分:4910
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2010/2/27 4:34:05
#1楼
我想,是不是你的MD308地址已经超出PLC的允许范围的原因。改用DB块定义再试试。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/2/27 10:20:35
#2楼
RET_VAL-------MW300   感觉这个格式不对应
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2010/2/27 10:47:08
#3楼
输出应该是个浮点数,同意楼上的