今天连接车间的西门子300的PLC,把里面的程序上传到电脑后,发现怎么程序没有注释呢?而且程序的变量表怎么也没上传下来呢。

1.厂家的给我的程序是有注释和2个变量表的,但是自己从PLC上传下来的程序怎么没有注释和变量表呢?

2.打开出现提示一个对话框“没有可以的参数和局部变量名称,因为它们描述的不可用或不能赋值”什么意思呢?

3.还有就是车间这台设备套系统是两个CPU,两个CPU315-2DP,一个主站点,一个冗余站点。在监控冗余站点程序时,可以看到程序的绿色电流流向,软件下面的RUN呈绿色闪动,这个没问题。但是在监控主站点的程序是怎看不到绿色的电流流向,而且软件下面的RUN只呈现绿色不闪动,为什么呢?

请大家指教谢谢。


38119
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:730
历史总积分:38119
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/2/2 9:08:47
#1楼
问题1,2:西门子注释与符号表不随程序下载,因此上载不会有这些信息。

Regards
23105
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:578
历史总积分:23105
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/2/2 9:51:37
#2楼
和你们的供应商的售后联系
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/2/18 17:11:29
#3楼
程序不是你做的,你找你们的系统集成商吧