990
花不懂
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2009/9/2
发站内信
发表于:2010/1/4 15:47:11
#0楼
227模块,能否代替通讯口

PLC除了通讯口外其他没有问题,只是不能够上下载程序和使用TD400C文本显示器
学习在学习!
llcazlh@163.com
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/1/4 16:27:26
#1楼
呵呵;你想用EM277(不是你说的227)直接与电脑的COM口通讯?
答案是否定的;
990
花不懂
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2009/9/2
发站内信
发表于:2010/1/4 19:47:04
#2楼
不好意思,我写错了,是EM277,您的意思是不行喽?那有没有单独的模块用来跟电脑COM口通信的啊
学习在学习!
llcazlh@163.com
1781
ersacn
文章数:282
年度积分:50
历史总积分:1781
注册时间:2002/11/9
发站内信
发表于:2010/1/5 19:34:22
#3楼
可以滴,电脑需配MPI适配器或CP5512卡。直接用MPI或DP通讯与PLC连,可下载上传程序和监控。