控制思路:
   
    利用西门子S7-200  224xpcn Q0.0  Q0.1做脉冲输出,其中Q0.0输出脉冲,Q0.1输出控制方向,两输入点分别控制步进电机左右运行,现在小弟用PWM输出能够控制步进电机的左右控制,但是到了两端点因为没有反馈无法让电机停下来。小弟想利用PLC的I0.0口高速计数器做反馈,控制输出的脉冲信号,当到达一定的脉冲时使步进电机停下来,由于是初学,这方面不是很明白,那位大侠能够帮忙解决下,如果帮忙把程序写出来那就更好了。小弟邮箱:waduola888@163.com
18411
welfare1987
文章数:1853
年度积分:556
历史总积分:18411
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/13 21:38:44
#1楼
用Pto脉冲输出控制步进电机,内部有计数功能,可一预先定义发出的脉冲数,也可连续发脉冲