您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:8个,阅读:1407 [上一页] [1] [下一页]
1561
sghgog
文章数:152
年度积分:50
历史总积分:1561
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2009/12/13 8:47:57
#0楼
S7 300 PROFIBUS-DP连接3个ET200S组成的网络.终端电阻开关是不是CPU那端DP头和最后一个站DP头开关要打到开的位置?
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2009/12/13 13:43:24
#1楼
如果S7-300 CPU模板做为PROFIBUS-DP的起点, 那么CPU模板那端DP插头要打到"ON", 最后一个ET200S站DP插头要打到"ON" !
35533
lifuquan611
文章数:15397
年度积分:493
历史总积分:35533
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/12/13 17:20:02
#2楼
以下是引用sghgog在2009-12-13 8:47:57的发言:
S7 300 PROFIBUS-DP连接3个ET200S组成的网络.终端电阻开关是不是CPU那端DP头和最后一个站DP头开关要打到开的位置?
是,两端的位置拨到ON。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1561
sghgog
文章数:152
年度积分:50
历史总积分:1561
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2009/12/18 10:41:09
#3楼
谢谢!我的CPU是315-2DP,第一个口MPI接触摸屏MP277,第二个口DP连接3个ET200S组成的网络,
964
阿凡提520
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2005/7/29
发站内信
发表于:2009/12/21 22:19:01
#4楼
有二个BUS线,即并联的打到OFF,只有一条“BUS”线的打到“ON”。
1200
WWCWWC
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1200
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/12/23 10:07:35
#5楼
原则是首未打到ON中间的全部在OFF位置.
1561
sghgog
文章数:152
年度积分:50
历史总积分:1561
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2009/12/27 10:08:41
#6楼
我已经组态了3个ET200S组成的网络,但是有二个ET200S还没有安装,可不可以先对前面模块的模块进行调试?因CPUW会提示出错.
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2009/12/27 15:24:46
#7楼
可以对已经安装好的ET200S站的信号进行调试, 但是Profibus网络终点的ET200S现在必须拨在"ON". 等另外二个ET200S有安装完毕, 再接入到当前的Profibus网络.

在PLC程序中, 要添加: 诊断中断组织块OB82, OB85, OB86 ; 编程故障组织块OB121; I/O访问故障组织块OB122 . 否则, 很可能会有CPU停机的问题.
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/1/6 12:47:13
#8楼
屏也用DP不是更好,两头的置ON
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005