我的设备上用的是老型号的215-2dp的200plc,在程序中有用到这两个特殊内存SM110.0和SM110.1

请问它的作用是什么

谢谢各位大侠
                 一切为了生活
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2009/12/24 20:23:27
#1楼
查手册,或在程序中按F1,输入SMB110来查询
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/1/4 19:55:40
#2楼
好像不是什么特殊寄存器。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
15643
xuhuifox
文章数:2916
年度积分:560
历史总积分:15643
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2010/9/17 19:16:56
#3楼
SM110.0读V区
SM110.1写V区