#0楼
本人是初学者,听说西门子224继电器输出的不能用来脉冲输出,本人没试过,也不敢试,怕到时PLC输出点到时真的完了,呵,请问有没那么严重吗,要是误把继电器输出的用来作脉冲输出
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/25 0:30:02
#1楼
继电器输出的反应哪有那么快,做不了脉冲控制
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
43922
YXBK 版主
文章数:20108
年度积分:1301
历史总积分:43922
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/11/25 1:08:04
#2楼
继电器输出的是不能用来作脉冲输出
大家一起学习
1182
WJY18
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1182
注册时间:2008/7/1
发站内信
发表于:2009/11/25 9:16:20
#3楼
继电器输出反应较慢,加上机械触点抖动,稍快点的脉冲就做不到。
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/11/25 9:28:50
#4楼
呵呵;
继电器的反应速度只有几HZ,这么低的脉冲你能得上吗?