您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:0个,阅读:404 [上一页] [1] [下一页]
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/10/30 13:32:27
#0楼
0 前言  
玻璃棉生产线由窑炉、成纤、固化炉及冷线成型等系统构成。整个生产工艺过程较为复杂。同时,因使用液化气和重油作为燃料,对安全的要求特别高,所以生产线对自动控制系统有很高的要求。此前,国内一般厂家都选用智能仪表控制系统,或引进国外的DCS控制系统,性能价格比都不理想。我们针对其生产过程的控制特点,选用了SIEMENS公司的S7-400软件冗余系统,投用以来,取得较好的控制效果。  
1 系统概况  
1.1 工艺特点  
(1)玻璃棉生产兼有连续生产和批次生产的特点:窑炉生产(玻璃液烧熔)是一个连续、不可间断的过程,任何过程的中断都有可能造成不可预测的后果和损失,所以系统对控制的可靠性要求很高;而固化炉及冷线处理系统则只在出产品时运行。  
(2)生产所用燃料是液化气和重油,必须严格控制燃料和助燃风的混合比例,任何比例失调都会造成工艺状况的不稳定,甚至会有爆炸的危险,所以系统对自控回路的精度要求很高。  
(3)生产过程复杂,系统的检测、控制点及PID自控回路较多(见表1),而且整个系统的生产是一个高度关联的动态平衡过程,各PID回路之间关系密切而复杂,这对PLC系统的性能和软件设计工作都提出了考验。  
1.2 系统结构  
固化炉及冷线成型系统由设备厂家自带的PLC系统控制(S7-300PLC和TP170A),工艺信息送控制室显示。  
控制的重点和难点是窑炉和成纤系统。根据上述的工艺特点,我们采用了CPU和通讯模块的双冗余系统(见图1系统结构图)。  
1.2.1 网络构成  
整个系统由两级网络构成:主站网和从站网。两台操作站(操作站1、操作站2)、一台工程师站、两台CPU414、一台S7-300组成主站网;五个现场站与CPU414之间组成了从站网。  
操作站及工程师站实质上没有任何差别,只是设置操作等级的限制,各站上的操作权限不一样。通过系统管理员的授权(密码控制)任何一个站都可实现其他两个站的所有功能。操作站、工程师站通过MPI卡接入主站网。网络协议为PROFIBUS,通讯速率最高可达12Mbit/s,考虑到传输距离较远(约200米),途中电磁干扰较严重,为保证通讯畅通,将通讯速率设置为1.5 Mbit/s。  
两台CPU414通过PLC通讯模块(CP443)接入主站网,固化炉系统的CPU314则通过CPU上的DP口直接接入主站网。  
现场站是连接PLC系统和工业现场的接口,所有的输入/输出模块都安装在五个现场站上。每个现场站上都有两块通讯模块(153-2)分别接到两台CPU414的DP口上,组成从站网,通讯协议为PROFIBUS-DP,通讯速率为12Mbit/s。  
1.2.2 系统冗余  
为提高系统的可靠性,对控制系统的核心部分CPU及PLC通讯模块都采用了软件冗余技术,两套CPU414处理器、电源模块、通讯控制模块(CP443)分别安装在两块冗余机架上,同时各I/O站上也都装有两块通讯处理模块(153-2)。正常工作时,两台CPU一台为主,一台为从。主CPU执行控制程序,并控制着对应的通讯模块,同时不断地将需要冗余备份的数据发往从CPU;从CPU则处于热备状态,不运行控制程序,只是不停地接受数据,同时判断其自身的运行状态。一旦主CPU停止工作,从CPU立即接过系统控制权,同时主从位置互换,完成无扰动切换。  
2 软件设计  
2.1 系统软件  
PLC系统软件选用STEP7 V5.2软件包,对于系统中的逻辑控制选用梯形图(LADDER)编程,直观、方便;对于模拟量处理和PID回路控制部分则采用语句表(STL)编程,结构紧凑而又灵活。另外,为实现软件冗余,利用SIEMENS公司专门提供的冗余软件包,它实际上是一组系统功能块,供用户在程序中调用、设置,实现用户的软件冗余功能。  
上位机软件选用SIEMENS公司的Wincc V5.1组态软件。Wincc功能强大,可方便快捷地组态出各种操作界面。开放式的数据库系统为用户提供了强大的数据管理功能。  
2.2 应用软件设计  
根据该系统具体情况,软件设计过程中着重要考虑的是以下几个方面:  
(1) 软件冗余  
(2) PID算法  
(3) 安全措施  
2.2.1 软件冗余  
(1) 在OB100(热启动模块)中调用系统冗余软件包中的系统功能块FC100,程序如下:  
CALL ″SWR_START″  
AG_KENNUNG ='A' //站名称  
DB_WORK_NO =DB1 //内部数据块  
DB_SEND_NO =DB2 //内部数据块  
DB_RCV_NO =DB3 //内部数据块  
MPI_ADR =3 //MPI地址(由硬  
件组态决定)  
LADDR =8189 //CP地址(由硬件  
组态决定)  
VERB_ID =1 //连接号(由硬件  
组态决定)  
DP_MASTER_SYS_ID=1 //网络地址(由硬  
件组态决定)  
DB_COM_NO =DB5 //冗余工作数据块  
DP_KOMMUN =1 //DP—MASTER为CPU  
ADR_MODUS =1 //I/0地址连续  
PAA_FIRST =0 //第一个输出字节地址  
PAA_LAST =3 //最后一个输出字节地址  
MB_NO =10  
MB_LEN =10 //冗余的M存储区M10  
-M19 共10字节  
IEC_NO =0  
IEC_LEN =0  
DB_NO =6  
DB_NO_LEN =50 //冗余的DB存储区DB6  
-DB55 共55个  
SLAVE_NO =3 //第一个从站地址  
SLAVE_LEN =5 //5个从站  
SLAVE_DISTANCE =1  
DB_A_B_NO =DB255  
DB_A_B_NO_LEN =W#16#0  
DB_B_A_NO =DB256  
DB_B_A_NO_LEN =W#16#0  
RETURN_VAL =MW100 //返回状态字  
EXT_INFO =MW102 //信息输出字  
该段程序设置了软件冗余的基本信息,其中包括硬件信息、冗余备份数据的范围等。根据实际需要,这里设定了M10-M19、DB6-DB55为备份数据区。OB100在上电时运行一次,完成上述冗余约定。这里特别要注意的是备份数据的地址必须是连续的,否则程序将不作处理。  
(2) 在OB1中调用系统功能块FB101。程序如下:  
CALL ″SWR_ZYK″  DB5 //调用FB101  
DB_WORK_NO =DB1 //内部数据块  
CALL_POSITION=TRUE  
RETURN_VAL =MW110 //返回状态字  
EXT_INFO =MW112  
A DB5.DBX 9.1 //冗余状态位,  
判断是否为从站  
JC M001  
CALL FC 50 FC50调用所有的控制程序  
M001 NOP 0  
CALL ″SWR_ZYK″  DB5  
DB_WORK_NO =DB1  
CALL_POSITION=FALSE //传送结束  
RETURN_VAL =MW114  
EXT_INFO =MW116  
这段程序用来发送、接受冗余数据,同时判断CPU是否为主(MASTER)状态(DB5.DBX 9.1为FALSE表示CPU为主CPU),如果不是,则不执行监控程序(FC50)。  
(3) 在OB86中调用冗余诊断程序,程序如下:  
CALL ″SWR_DIAG″  
DB_WORK =W#16#1  
OB86_EV_CLASS =#OB86_EV_CLASS  
OB86_FLT_ID =#OB86_FLT_ID  
RETURN_VAL =MW130  
这段程序用来诊断从站的故障信息,如有问题将切换从站通讯模块。  
(4) WINCC中的每个外部变量都连接着CPU中的一个地址,当两台CPU切换时,这些连接地址也要同时切换。WINCC提供了动态向导,可自动产生相关的变量和全局脚本,实现上述转换。  
2.2.2 PID算法  
STEP7提供了两种常用的PID算法:连续型PID(FB41)和离散型PID(FB42),根据实际要求,选用的是FB41其原理图如图2。  
PID算法的输出实际上是比例(P)、积分(I)、微分(D)三部分作用之和:Mn=MPn+MIn+MDn  
MPn = GAIN(SPn- PVn)  
MPn = GAIN  TS/ TI(SPn- PVn)+ MX  
MDn = GAIN  TD/ TS(PVn-1- PVn)  
Mn:第n次采样时刻的输出值。  
MPn:第n次采样时刻的比例作用,与偏差成正比。  
MIn:第n次采样时刻的积分作用,可以消除静差,提高控制品质。  
MDn:第n次采样时刻的微分作用,根据差值的变化率调节,可抑制超调。  
SPn:第n次采样时刻的设定值。  
PVn:第n次采样时刻的过程值。  
MX:第n-1次采样时刻的积分作用,每次采样计算后自动刷新。  
GAIN:回路增益,P参数。  
TI:积分时间常数,即I参数。  
TD:微分时间常数,即D参数。  
TS:采样时间。  
根据原理框图,结合实际工艺要求,编写程序(以供料道温度回路为例)如下:  
L DB44.DBD 0 //温度设定值,浮点型  
T #TEMP0  
L PIW 524 //温度反馈值  
ITD //整型转双整型  
DTR //双整型转浮点型  
L 2.764800e+004  
/R  
L 3.200000e+002 //量程范围320度  
R  
L 9.800000e+002 //零点是980度  
+R  
T #TEMP1 //温度反馈对应量程范围  
980~1300度,计算出浮点型数据。  
L DB44.DBW 4 //阀门开度  
ITD  
DTR  
L 2.764800e+002 //阀门开度转为百分数  
/R  
T #TEMP2  
L DB44.DBD 20  
T #TEMP31  
A M 56.3 //自动标志位  
NOT  
= #TEMP4  
CALL ″CONT_C″  DB144 //调用FB1  
COM_RST=FALSE  
MAN_ON=#TEMP4  
PVPER_ON=FALSE  
P_SEL=TRUE  
// 使用P调节  
I_SEL=TRUE  
//使用I调节  
INT_HOLD=FALSE  
I_ITL_ON=FALSE  
D_SEL=FALSE  
//使用D调节  
CYCLE=T#2S //采样时间  
SP_INT=#TEMP0 //设定值  
PV_IN=#TEMP1 //过程值  
PV_PER=  
MAN=#TEMP2  
//PID自动标志  
GAIN=DB44.DBD8  
//参数P  
TI=DB44.DBD12 //参数I  
TD=DB44.DBD16 //参数D  
TM_LAG=T#2S  
DEADB_W=#TEMP31  
//死区范围  
LMN_HLM=DB44.DBD24 //输出上限  
LMN_LLM=DB44.DBD28 //输出下限  
PV_FAC=1.000000e+000  
PV_OFF=0.000000e+000  
LMN_FAC=1.000000e+000  
LMN_OFF=0.000000e+000  
I_ITLVAL=0.000000e+000  
DISV=0.000000e+000  
LMN=  
LMN_PER=#TEMP3  
QLMN_HLM=  
QLMN_LLM=  
LMN_P=  
LMN_I=  
LMN_D=  
PV=  
ER=  
AN M 56.3  
JC M001  
L #TEMP3  
T DB44.DBW 4 //PID自动时,将  
PID输出结果送到输出存储地址  
M001 NOP 0  
L DB44.DBW 4  
T PQW 522 //调节阀输出  
程序的前半部分主要是处理设定值、反馈值并送入相应的中间变量,同时将当前阀门开度送入PID模块,以保证手/自动的无扰动切换。  
在调用FB41时,需要给各参数赋值。为方便调整,重要参数都存在DB块中,用户可在上位机上随时修改(需输入密码)。  
从上面的公式中可以看出,参数P(GAIN)与P、I、D作用都是成正比的,它决定了PID回路的灵敏度,即调节速度的快慢;I参数越大,积分作用越弱,而D参数越大,微分作用越强。不能单靠理论计算来确定PID参数,唯一的衡量标准就是被控参数(温度、流量等)的精度和稳定度,所以在实际调试中,都是参照被控参数的实时曲线,反复观察分析,从而达到最佳的控制效果。  
2.2.3安全措施  
(1) 防止误操作  
①任何设定值都设有上、下限,即不允许输入“离谱”的数据。  
②重要设备的开、停,都需操作员确认。  
③运行中调整设定值,不能直接输入数据,而是按“+”、“-”键,逐步增减。  
(2) 报警功能  
每个被控参数都设有上、下限报警值及偏差报警值,当运行数据超出这些值时,系统将发出声光报警,提醒操作者。对于特别重要的参数,变化过快,也在报警之列。  
(3) 逻辑连锁  
①当燃料压力或助燃风压力开关动作时,关闭安全阀;当被控参数(温度或压力)突变时,关闭安全阀。  
②当设定值和过程值的偏差大于安全范围时,相关PID回路切换到手动,以保持输出不变。  
③当安全阀关闭时(每次生产间隙都要关闭),系统自动将相应的调节阀开度设为零,同时将相应的PID回路切换到手动,以防再次开安全阀时,出现燃料外溢。  
3 结束语  
整个控制系统,无论是软件硬件的配置,还是软件的设计,都充分地考虑了系统的工艺特点,各种保护措施完备,操作灵活、控制精度高。  

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003