您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:13个,阅读:3412 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

请教终端电阻问题

983
kmax
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2008/8/6
发站内信
发表于:2009/9/16 20:04:04
#0楼
各路大侠,小弟有个问题请问一下:
     一个S400的PLC,相连多个称US2重模块和显示面板等,现在出现这样的问题,连在同一条线上的设备有部份亮红灯报错,S400的BUS2灯也报错,查线路未发现问题,后来把通信速度降低了一级后恢复正常了,工程师说可能是末端线的终端电阻开关打到OFF上,但后来查过不是,末线终端电阻开关在ON上的,现在想请问下,出现这个问题是线路问题吗?(是不是线路老化),还有就是如果末端设备的终端电阻开关打到OFF上,PLC会不会出现这种问题?
1046
rabbit001
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2005/9/10
发站内信
发表于:2009/9/16 21:19:18
#1楼
试一试不就知道了
983
kmax
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2008/8/6
发站内信
发表于:2009/9/16 21:56:20
#2楼
因为关乎生产的,如果出了问题问题不好搞,所以请教高手指教下
931
yangch1986
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2008/11/18
发站内信
发表于:2009/9/16 22:01:15
#3楼
波特率是很重要的,485比较可靠的波特率是4800 9600bps(某文献上说的),以前我做过一主机带20从机的时候,设到19200bps就不行,9600就很稳定了。另外终端电阻是要ON的,而且通信可靠性和传输距离有很大关系。
自己的一点看法,望大家指正
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/9/17 14:41:18
#4楼
末级终端电阻是要打到ON
2205
cbf
文章数:190
年度积分:50
历史总积分:2205
注册时间:2005/5/14
发站内信
发表于:2009/9/21 22:26:49
#5楼
如果你的末端线短就无所谓打到什么位置了。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/9/22 8:56:20
#6楼
波特率调低一点。我在三菱编程时也有遇到过,19200不行,换成9600就OK。
983
kmax
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2008/8/6
发站内信
发表于:2009/9/23 20:09:49
#7楼
哦,但现在的波特率已设到只有187了,已是相当的低,因为上一次也出现过这样的问题,当时把速度降下后就解决了问题,现在又出现一次,又降一次速率,总不能老是向下调啊,但一直又找不到原因,工程师也爱理不理的,心感再出现问题的话就可能会造成大规模停产的了,所以向高手们请教下。至于终端电阻的问题,我觉得是:就算末端设备的终端电阻不打到ON上,PLC也应可正常工作的,可能扫描时间会长一点(以为后边还有设备),不知正确否,望高手指教


[此贴子已经被作者于2009-9-23 20:13:03编辑过]
1006
sgfeeling
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2006/3/22
发站内信
发表于:2009/10/12 19:51:04
#8楼
终端电阻打到off也没事的
1014
nongqi
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2006/11/27
发站内信
发表于:2009/11/25 21:21:11
#9楼
试一下
其实应该不止最后一个(不一定是最后一站)的终端电阻要打到ON,在CPU的DP口上的那个连接器的终端电阻也要打到ON,这样更好

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006