A(    
     O     M     30.6
     O     T     80
     )    
     A     "1#真空泵启动信号"
     A     "1#真空泵运行"
     AN    "1#真空泵停止信号"
     =     "开1#真空泵进气蝶阀"

----------------------------------------------------------------------------------------------
    A     M     17.0
     =     "开1#真空泵进气蝶阀"
--------------------------------------------------------------------------------------------


我想问问,在一个程序里,有2个块都对     "开1#真空泵进气蝶阀"           进行输出,有没有错啊?


对一个输出点输出不是只能操作一次么?
人生苦短   生命脆弱
随缘而宜   随遇而安
心如止水
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/9/2 20:35:30
#1楼
看不懂你这是什么PLC
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
38119
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:730
历史总积分:38119
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/9/2 20:51:23
#2楼
这是西门子S7-300/400系列的PLC,只是使用语句表STL进行编程而已。

不会引发双线圈的问题,因为你可以将其看成从将RLO的值赋予同一个变量而已,对于其他品牌的PLC来说,只要其支持IEC61131,同样也允许在IL(指令表)中这样做。

Good luck
1054
aslshao
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2006/11/19
发站内信
发表于:2009/9/3 17:40:26
#3楼
本身程序没有错误的,都需要看程序的最后输出结果。即使前面有赋值也无用。
因为PLC是在执行完程序以后才 把过程映像区输出。
1034
lhgzhgk
文章数:29
年度积分:53
历史总积分:1034
注册时间:2008/11/16
发站内信
发表于:2009/9/4 23:28:32
#4楼
可能是带上位机的程序,一个是远程操作一个是本地操作!
924
严志刚
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2009/6/16
发站内信
发表于:2009/9/5 14:25:13
#5楼
如有先后顺序关系,用步进指令试试就知道啦
858
zxpeco_zjj
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:858
注册时间:2009/9/5
发站内信
发表于:2009/9/5 16:30:36
#6楼
我在程序上测过了,没有问题,不过看程序逻辑,这个程序有点说不过去,真空泵启动信号和执行信号应该并在一起,起到互锁作用才对。
A(    
     O     M     30.6
     O     T     80
     )    
     A     "1#真空泵启动信号"
     o     "1#真空泵运行"
     AN    "1#真空泵停止信号"
     =     "开1#真空泵进气蝶阀"
2538
yult
文章数:298
年度积分:50
历史总积分:2538
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2009/9/7 20:56:44
#7楼
可以这么做,一条是手动,一条是自动回路的。
961
首席小电工
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2009/9/8
发站内信
发表于:2009/9/10 17:01:52
#8楼
顶一下啊,说实在的我也不知道什么意思。很想知道
1135
jin-0301
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1135
注册时间:2006/6/19
发站内信
发表于:2009/9/11 16:09:02
#9楼
两程序段不知是否在一个块里,如果是两个块,有可能不是同时调用。