您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:798 [上一页] [1] [下一页]
1097
谢磊
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2006/5/15
发站内信
发表于:2009/8/29 22:22:49
#0楼
工程到期了 急 啊 先前备份的S7-400的程序 现在打开组态时出现以下对话 one or more objects of  a type cannot be represented unable to load serer's7hprxysdll'for S7H-STEUVERTETER-CT objects
make sure that the require optional pakage are installed
编译时出现以下对话框 the system data could not be recreated becaus the configuration is inconsistend  下载到新的CPU 后 CPU STOP 灯常亮
好像是组态不一致 但是程序是从原来的cpu上载的 已运行几年了  我把 IF 964-DP interface module 从组态中删掉后 编译正常  下载后 CPU RUN 灯亮  正常  但是和原来比少了一个DP 系统啊   急啊 工程快到期了
1054
aslshao
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2006/11/19
发站内信
发表于:2009/8/30 10:56:45
#1楼
是你电脑少硬件组态吧,就是原来的硬件你电脑中没有,升级一下硬件。
873
xianghuixu
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:873
注册时间:2009/9/3
发站内信
发表于:2009/9/3 16:37:36
#2楼
将SYS DADE删除了,在重新编译一下硬件组态看看

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002