1170
gbx204
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2008/11/17
发站内信
发表于:2009/7/11 17:01:50
#0楼
电脑与s7-200的EM243通信不上,IP地址分别为192.168.1.190与192.168.1.191,是不是网线水晶头的做法有要求啊?
     再有网线长度有没有限制啊?最长多少米啊?
843
tongziguangd
文章数:-397
年度积分:-2310
历史总积分:843
注册时间:2007/6/19
发站内信
发表于:2009/7/12 18:46:14
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1170
gbx204
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2008/11/17
发站内信
发表于:2009/7/13 6:40:30
#2楼
谢谢 好像不用间隔的,现已通信了。之前是我的PC access没有设置好!