现场有5个站,2号是主站,本来2号跟3、4号站能连通,但是第二天拆掉DP接头,连其他的,过会在重新连2、3、4站,就连不上了,DP头也检查过了,线也没问题,单独2跟3或者2跟4都能连,就是一起连就不行,DP接头也打到OFF上了,DP接头换了5个都没用。。。很郁闷,谁能解答下。。。。。
38116
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:727
历史总积分:38116
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/7/1 8:54:43
#1楼
在网络的两端,你的DP应该设定为ON,而非OFF。

去检查一下你的DP接线,很多人无法分清进线与出线的区别。
875
sishuiliuhen
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2009/6/12
发站内信
发表于:2009/7/1 22:11:17
#2楼
是的,两端是ON,中间我是设OFF,不然单独2连3和2连4就连不上了