请教大家一下,现场有4个站,分别是2、3、4、5,2是主站,我用紫线连接,如3-2-4-5这样连接方式,但是5怎么都连不上来,单独2跟5连,就可以,如果换成3-2-5-4这样的连接也可以,这是为什么,谁能讲解下,和解决方法。如换后者接法很麻烦,要牵扯其他东西。
主站CPU为315-2DP
从站ET200M,153-1的
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/6/27 6:46:51
#1楼
是不是进线和出线你搞反了?你去检查一下吧。