请问:在三菱中加1减1指令为INC  DEC,在西门子中加1减1指令是什么?
38116
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:727
历史总积分:38116
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/26 15:54:58
#1楼
Siemens S7-200:使用Simatic方式,無此指令,使用ADD或者SUB實現自增或者自減。
                      使用IEC1131方式,可以使用INC或者DEC指令。

S7-300,400:使用LAD方式編輯,同樣適用ADD或者SUB實現。
                    使用STL方式,可以使用INC或者DEC指令。

以上
15129
风之力 版主
文章数:6443
年度积分:50
历史总积分:15129
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/5/26 16:25:14
#2楼
楼上的回答很仔细。

但是建议楼主多看手册,这些内容在手册中很容易找到。

如果没有网络,你怎么办呢?
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
1156
jihaibo
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1156
注册时间:2007/7/18
发站内信
发表于:2009/5/27 13:32:43
#3楼
多谢cvlsam,真是好心人啊!cvlsam的QQ能否给我下啊!很想拜你为师啊~!
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/28 22:22:22
#4楼
西门子要用同一个地址来做
说说
1900
lg0808
文章数:342
年度积分:53
历史总积分:1900
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2009/5/29 23:19:42
#5楼
如何知道是siemens方式,还是IEC方式呢?
875
jtx5678
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2009/6/7
发站内信
发表于:2009/6/7 17:48:44
#6楼
谢谢,学习了