您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:6个,阅读:1164 [上一页] [1] [下一页]
1033
jy02525209
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2007/1/19
发站内信
发表于:2009/4/18 21:23:13
#0楼
S7 300肯定贵  

S7  200 编程肯能麻烦点  扩展不够的话 我可以多上几套CPU   我感觉价格可能比DCS有优势     谁做过啊
3034
myname
文章数:522
年度积分:50
历史总积分:3034
注册时间:2005/9/9
发站内信
发表于:2009/4/18 21:48:17
#1楼
要多少DIO?, 如果太少, 用多个200CPU觉得浪费DIO啊   控制器成本 2 w ?!
1033
jy02525209
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2007/1/19
发站内信
发表于:2009/4/19 12:01:54
#2楼
开关量加起来不到30个点
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/19 16:42:26
#3楼
这么多点的模拟量,感觉用200不太适合,运算速度可能会很慢,还是用DCS的好一点了
说说
3034
myname
文章数:522
年度积分:50
历史总积分:3034
注册时间:2005/9/9
发站内信
发表于:2009/4/19 21:03:22
#4楼
楼主在哪呢  如在华东地区,我可推荐一种美国的PLC,看看能否完成功能、成本合适?!
声明:我不是PLC代理商,只用过他做分布式控制,觉得还可以的;我人也不经常在华东。
1900
lg0808
文章数:342
年度积分:53
历史总积分:1900
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2009/4/20 8:26:08
#5楼
100太多了吧。
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/4/20 9:27:53
#6楼
呵呵;
也可以考虑用几台PLC分开控制;