您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:3214 [上一页] [1] [下一页]
1064
wyh_hua
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1064
注册时间:2005/2/21
发站内信
发表于:2009/4/17 19:04:21
#0楼
我在单位上写了个PLC程序.西门子S7-300配置,西门子MP-270触摸屏,SIMATIC WinCC flexible 2007的编程软件,配了个2G的SD卡用于保存模拟量历史数据及历史报警数据.我设定的是一天生成一个文件,循环保存60天.现在的问题是,当读取历史数据特别慢,有时5分钟也读不了.请问这是生成文件设定的问题还是选折卡的问题,还是触摸屏编写程序的问题。希望那位能给与指点。谢谢!!!
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2009/4/17 21:49:04
#1楼
是屏的问题,数据量大了读取速度就会很慢。可以将归档的时间设长些。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/4/18 20:46:02
#2楼
不会吧,我也打算用这种方法呢,不这我用的是CF卡和MP377
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用