#0楼
我现在做的是液位的串级控制,主回路是液位,副回路是流量,控制器用S7-300的模块,主控的输出作为副控的给定,副控输出接电动阀。用WINCC组态画面,在调整参数的时候,主控关闭,副控给定一个值,可是测量值的曲线是个类似SIN函数的波形,电动调节阀也是一下0,一下超调无法显示。请问这是什么原因?还有主控的输出要不要进行转换才能作为副控的给定?
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2009/4/16 9:30:44
#1楼
西门子好像是有专门的控制器可以做串级控制的
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。