s7-300的SF故障

1010
gcl-linson
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2005/12/31
发站内信
发表于:2009/4/10 20:19:22
#0楼
现在遇到CPU的报警,SF亮红色,CPU是315-2 PN/DP,程序运行正常,其他模块也正常,望大家指点一下怎么解决,谢谢!
Status:  Modulle available and o.k.
           Error LED(SF)
附件:
[本地下载]
1010
gcl-linson
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2005/12/31
发站内信
发表于:2009/4/13 18:12:14
#1楼
已解决,以太网接口的名称与其他的重复
853
海盟路科技
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2008/12/17
发站内信
发表于:2009/4/17 14:06:28
#2楼
呵呵 一般SF灯亮 是FLASH或者通讯问题 或者主板