这个图中,T1不能用T1常开开关并联保持自身得电吗?
【方案】
入门级触控面板现在有采用 10.1 英寸宽屏显示屏的型号可选
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
3231
产品体验中心会员
赵细顺
文章数:
2194
年度积分:
50
历史总积分:
3231
作者的所有帖子(2194)
注册时间:
2007/12/24
发站内信
发表于:2009/3/18 8:26:45
#1楼
你这图不行!
T1的常开和常闭是同时动作,怎样保持呢?
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
【方案】
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
87327
ZCMY
版主
文章数:
47835
年度积分:
534
历史总积分:
87327
作者的所有帖子(47835)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/3/18 8:36:47
#2楼
呵呵;编程最好不要用时间继电器来自保持;
【方案】
英威腾系统解决方案,助力覆膜精准高效
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
38963
产品体验中心会员
fumz78
版主
文章数:
17153
年度积分:
62
历史总积分:
38963
作者的所有帖子(17153)
注册时间:
2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/18 8:37:23
#3楼
既然像保持,为什么要串个常闭点呢
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
【方案】
引领行业新应用,助力实现碳中和
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1053
chenjun1987
文章数:
38
年度积分:
50
历史总积分:
1053
作者的所有帖子(38)
注册时间:
2009/2/20
发站内信
发表于:2009/3/18 8:59:04
#4楼
因为想T1过5秒,自己断
【方案】
CC-Link IE TSN带来无限可能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1053
chenjun1987
文章数:
38
年度积分:
50
历史总积分:
1053
作者的所有帖子(38)
注册时间:
2009/2/20
发站内信
发表于:2009/3/18 9:00:11
#5楼
对了,自己想起什么了,呵呵,谢谢啦
【方案】
集成早期火灾预警系统,FLIR Axxx系列热像仪让煤炭存储和运输更安全!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
38963
产品体验中心会员
fumz78
版主
文章数:
17153
年度积分:
62
历史总积分:
38963
作者的所有帖子(17153)
注册时间:
2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/18 9:15:31
#6楼
以下是引用
chenjun1987在2009-3-18 8:59:04
的发言:
因为想T1过5秒,自己断
可以用T1的常开点,再去触发另一个定时器,设为5秒,再用这个的常闭点去断前面的定时器
这样机可以做到第一个定时到后,5秒后再断开了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
【方案】
总线端子在自动停车系统上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1053
chenjun1987
文章数:
38
年度积分:
50
历史总积分:
1053
作者的所有帖子(38)
注册时间:
2009/2/20
发站内信
发表于:2009/3/18 9:41:08
#7楼
我用了一个内部继电器M1来保持T1的状态,然后再和T1的常闭开关串连,然后就可以达到目地了,呵呵~!谢谢啦
【方案】
CNC-H4-T数控系统在数控立车上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6593
sqhuang
文章数:
1047
年度积分:
50
历史总积分:
6593
作者的所有帖子(1047)
注册时间:
2007/9/2
发站内信
发表于:2009/3/18 10:48:05
#8楼
要保持的话,可以用SET置位指令来实现
【方案】
Vilant智能厂内物流:守好门 管好物
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1053
chenjun1987
文章数:
38
年度积分:
50
历史总积分:
1053
作者的所有帖子(38)
注册时间:
2009/2/20
发站内信
发表于:2009/3/18 11:41:25
#9楼
SET置位指令是可以,但是找不到RST的控制点,所以不想用。呵呵
【方案】
台达机电产品在超声波全自动清洗设备的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
78.0005