#0楼
我使用CP340通信模块与电脑进行串口通讯调试,当电脑上的串口调试软件发送数据时PLC可以接收到,但PLC发送数据时,串口软件的接收数据不正确总是显示[F4 FB F9 F7 FF FF FF FF FF FF FF] .但发送数据的指示灯显示是正常的.我是按附件中的例程来作的.请高手帮我看一下哪里有问题,调用FB3发送数据时十六进制数据是否需要转换为ASCII码?应该怎样PLC才能发送正确数据?
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
1234
luxuegang147
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1234
注册时间:2006/11/23
发站内信
发表于:2009/1/19 10:28:25
#1楼
附件一为CP340说明书
附件二为串口调试软件
附件三为程序例程
2622
glenxu
文章数:640
年度积分:100
历史总积分:2622
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2009/1/30 14:15:04
#2楼
使用ASCII方式传输,但实际收到和发送的不是ASCII,全部按照16进制数据对待和处理