您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:1047 [上一页] [1] [下一页]
1659
ljd007241
文章数:289
年度积分:50
历史总积分:1659
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2008/12/22 21:17:00
#0楼
最近用西门子模拟量,遇到一些问题:1.模拟量量程块的默认值是A,即电压四线制输入,我现在用电流输入,四线制的有的是好的,有的不行,二线制的都不行,将量程块改为D,即电流二线制,软件上硬件配置中设为相同,下载后就出现红灯亮,不知道什么原因,将量程块设为B,即电压二线制,软件中设为D,下载后就OK啦,却不知道为什么?
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2008/12/22 21:40:00
#1楼
不会吧,楼主好好看一下量程块的设定和模拟量输入的手册吧。
在硬件组态中,有选择的,同时量程块的也是固定的,你要注意实物量程块的方向,我感觉你是搞错方向了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1490
fjw202
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1490
注册时间:2005/4/26
发站内信
发表于:2008/12/23 19:05:00
#2楼
在硬件组态中量程卡的的设置应该和实际的模块的量程卡的的设置一致的.