我为这台装置伤痛了大脑。我们用的是400/13的大垃机该设备2000年买的在国内看不到用这么久的设备。一直保存到现在算不错了。时间长了毛病就多,这不又修了一个星期。现在有时间了上来感谢大家。当时报警是一启动就是F11。用电压反馈电机转一会就是F19,说是电枢电路中断,我外部电源全都检查是好的,我判断是装置板坏了。所以请厂家来协助,的确底板的问题是线路错误  U  D  V  C  W    错的是 U  D  V  W C 就是这个问题出现了错误才会报F11 和 F 19  在次感谢大家,希望以后大家共同研究。表情
1369
音乐方块
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1369
注册时间:2006/7/11
发站内信
发表于:2008/12/16 15:24:00
#1楼
哇,这样也能转,晕,电源竟然和输出接错了