1192
ckck009
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1192
注册时间:2008/9/18
发站内信
发表于:2008/11/29 10:21:00
#0楼
我们单位的高速铝拉丝机主电机280KW440v684A直流电机用的装置是西门子6RA2818直流调速装置,开始出现问题是报警F04,该故障已经解决。但现在又出现新故障报警F11。设备一启动还没有开始运转就报F11。该问题原来出现过,但要等设备运转一会才会报警。现在我查了所有和故障所联系的元件都没有问题,求懂这方面的高手赐教!F11报警是测速电机和电枢电路中断,该设备该查的都查了郁闷啊,还是找不到。
      是不是装置本身的问题?应当怎样解决呢?谢谢
1254
peng1feng1
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1254
注册时间:2006/7/28
发站内信
发表于:2008/11/29 11:18:00
#1楼
装置本身的问题,灰尘多了?测速电机接线有问题
4010
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:4010
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2008/11/29 14:46:00
#2楼
测速机的线接反了,将101、104上的线对调试试看。