下面这段代码是从一个设备程序中摘出的,S7-300的PLC,用来计算I0.0-I1.7的上升沿,存在M2.0-M3.7中,写得很简练,很巧妙。初学者可以分析一下它的执行过程,对理解STEP7的编程很有帮助。
L     MW   0
L     IW   0
T     MW   0
XOW  
L     IW    0
AW    
T     MW   2
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
979
wjx6205
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2008/12/5 21:41:00
#1楼
可惜看不懂,没认真用过语句表编程,只是在间接寻址时迫不得已才用
959
yzjyzy
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2004/9/6
发站内信
发表于:2008/12/8 9:32:00
#2楼
的确不错的新思路,精炼,遇到这个种情况我只会用循环,语句数量是这个的两倍。
974
wang_pen5199
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2007/9/4
发站内信
发表于:2009/1/31 15:08:16
#3楼
真的是高手,服了。这样的程序要多发一些交流学习。
1727
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1727
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2009/2/1 16:27:28
#4楼
也可以用这段程序代码也可以做PLC扫描周期的标志状态.