您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:0个,阅读:612 [上一页] [1] [下一页]
1064
wyh_hua
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1064
注册时间:2005/2/21
发站内信
发表于:2008/11/22 12:38:00
#0楼
我厂两个S7-3152DP PLC通过CP340与MDS7210C电台通讯,两个站点设为ASCII通讯模式,其他的都为默认值。两站点相距3公里。刚安装完时通讯正常,4-5小时后出现断续,或1-2小时完全接不到数据,然后又7-8小时能完全接到信号,现在5天了,以上情况还是会经常出现。我请问各位:这是通讯模式或通讯设置或干扰或程序编写的问题。有没有这方面的案例。谢谢!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002