您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:1090 [上一页] [1] [下一页]
972
hx_1117
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2008/5/5
发站内信
发表于:2008/11/18 22:30:00
#0楼
用2个315-2AG10-0AB0,连接2个2BA00的IM153-2通过MPI来现实软冗余。
    我连上后,RETURE_VAL总是为16#8015,不知道是什么原因?另外,我看到英文版的手册里说要在硬件组态时使用edit-inset rendundancy copy,但是我的这个选项一直是灰的,不知道这是不是跟冗余不成功有关系。
    另外CP343-1 lean是不是不能实现软冗余?
    非常感谢!
10092
9012573
文章数:799
年度积分:62
历史总积分:10092
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2008/11/19 8:04:00
#1楼
关注中,我还不知道冗余系统是怎么做的,希望真正的高手来帮忙,
972
hx_1117
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2008/5/5
发站内信
发表于:2008/11/20 18:15:00
#2楼
问题我已经解决了,犯了一个很傻的错误,mpi地址写对方站的,结果写的是自己的……然后cp343-1 lean不能做软冗余,因为软冗余是基于iso的,这个cp不支持……