我厂两个S7-3152DP PLC通过CP340与MDS7210C电台通讯,两个站点设为ASCII通讯模式,其他的都为默认值。两站点相距3公里。刚安装完时通讯正常,4-5小时后出现断续,或1-2小时完全接不到数据,然后又7-8小时能完全接到信号,现在5天了,以上情况还是会经常出现。我请问各位:这是通讯模式或通讯设置或干扰或程序编写的问题。有没有这方面的案例。谢谢!!
10092
9012573
文章数:799
年度积分:62
历史总积分:10092
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2008/11/18 12:15:00
#1楼
应该是信号干扰的问题
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2008/11/18 15:07:00
#2楼
注意电台的设置,这个很重要!用了西门子,可以使用西门子GPRS模块,不是更方便,你的CP340都有了的!