发表于:2008/11/14 22:30:00
#0楼
如果有一个 HMI 设备(TD200)连接到 S7-226 XM 的端口 1,并且通过端口 0 初始化 MODBUS 从站协议,则可能出现系统出错消息“Cycle Time Monitoring Error”(循环时间监视错误)。
由于 CPU 226 XM 所具有的更大存储容量而导致内部执行的额外检查,与具有相同固件版本的 S7-226 相比,某些指令需要的处理时间可能更长。
补救措施:
在每个 MODBUS_INIT 调用前后使用指令“WDR”(复位监视时间)。
对该问题进行补救的其它方法:
降低 TD 200 的波特率。
调用 MODBUS_INIT 之前,在端口 1 将 Freeport 模式更改为 PPI/Master 模式和 1200 波特。然后将该参数复位至点到点接口(PPI/Slave)协议。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
里的打杂的