您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:1个,阅读:2598 [上一页] [1] [下一页]
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2008/11/14 22:16:00
#0楼
S7-224 XP 的两路模拟量输入通道被出厂设置为电压信号(0-10V)输入。为了能够输入电流信号,必须在 A+ 与 M 端 (或 B+ 与 M 端) 之间并入一个500 欧姆的电阻。

与传感器以及电压源的两线制连接方式如图1 所示。
附件
图 1

与传感器以及电压源的 3 线制连接方式如图 2 所示。
附件
图 2

与传感器及电压源的 4 线制连接方式如图 3 所示。
附件
图 3

与电压输出的变送器及电流源的 4 线制连接方式如图4所示。
附件

图 4

注释:
在所有的连接方式中都必须确保外接电流源具有短路保护以防损坏。

以上所示的各种连接方式同样适用于LOGO!基本型 (LOGO! 24 和 LOGO! 12/24) 的模拟量输入。

因为没有充分隔离,外接电阻也可成为干扰源。
为了得到尽量精确的测量结果,推荐使用公差尽可能小的电阻。

应确保当在500欧电阻两端施加最大 28.8V 的电压时,输出功率为 1.66W。 市面上流通的电阻的功率大都是 0.25W到 0.5W。
[此贴子已经被作者于2008-11-14 22:17:27编辑过]
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2008/12/14 20:58:00
#1楼
楼主说的224没有用过,只用过226的。不过你知道 是电流的直接买电流输入的不就好了?还有电流的话加电阻是能实现的,你看一下模块的DIP开关能不能设置?实在不行就买个专业的电压转电流的转换器
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002