我们用的是一台框示绞线机590+装置控制主电机,装置老是报警HEATSINK TRIP  意思是散热器过热跳闸  我又不敢拆装置请教各路高手帮忙解决
1192
ckck009
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1192
注册时间:2008/9/18
发站内信
发表于:2008/11/10 10:11:00
#1楼
他今天会来   他今天不会来  是我得问答
1082
羊范小吃
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2008/1/17
发站内信
发表于:2008/11/10 10:30:00
#2楼
调速器内散热片风道堵塞清理即可
43836
YXBK 版主
文章数:20078
年度积分:1215
历史总积分:43836
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/11/10 22:01:00
#3楼
首先确定散热片是不是超过了报警温度?如果确实很烫就看散热片风道是否堵塞,否则就是报警装置故障。
大家一起学习
1192
ckck009
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1192
注册时间:2008/9/18
发站内信
发表于:2008/11/12 10:56:00
#4楼
谢谢各位高手我处理以后在给大家说是什么故障