发表于:2008/10/14 20:14:00
                            
                            
                                #0楼
                            
                            
                            
                            编写的PLC程序,经过PC的RS232上载至PLC后,关闭PLC电源,再次打开PLC,发现PC不能与PLC通讯.提示连接超时. 
再次关闭PLC电源,拔出PLC电池20分钟后,打开PLC,则可以与PLC通讯,反复操作依然如此.程序员自己可任意连通PC-PLC.
                        
                        
                    再次关闭PLC电源,拔出PLC电池20分钟后,打开PLC,则可以与PLC通讯,反复操作依然如此.程序员自己可任意连通PC-PLC.

 
         
             
             
             
             
            


 
             
             
             

 
         
         
        