两个跳转放一块是怎样的逻辑关系。

MB36—MB34
JPZ  A01
JU   A02
是指IF MB36—MB34大于等于0,就跳到A01,把A01执行完了再无条件执行A02。
还是指IF MB36—MB34大于等于0,就跳到A01,否则就跳A02呢?
先谢谢了。
谁说当代雷锋少,一代更比一代好
984
qtj_008
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2008/9/2
发站内信
发表于:2008/9/2 11:16:00
#1楼
结果大于等于0时就跳到A01不执行JU A02,当结果小于0时执行JU A02
1120
rehe_1314
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2007/6/26
发站内信
发表于:2008/9/2 15:12:00
#2楼
收到啦。
谢谢qtj_008,又认识一位大侠。
谁说当代雷锋少,一代更比一代好
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2008/9/3 20:11:00
#3楼
这个小女子问题不少啊,很聪明啊,别人都是直接问,你拆开来问,^_^!!!厉害!