实现S7200与S7300之间的MPI通讯:
S7200与S7300之间采用MPI通讯方式时, S7200 PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可,而S7300中需要在OB1(或是定时中断组织块OB35)当中调用系统功能X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),实现S7300 与S7200之间的通讯,调用SFC67和SFC68时VAR_ADDR参数填写S7200的数据地址区,这里需填写P#DB1.DBX×  BYTE  n 对应的就是S7200 V存储区当中VB××到VB(××+n)的数据区。RD与SD为300的区,填写需要交换的DB块,也可以使用不与其它冲突的M区,P#MBXX  BYTE  n对应的就是S7300 M存储区当中MB××到MB(××+n)的数据区。
切记,VWX包含VBX,VBX包含VX.X,须注意V存储区以避免地址冲突。
1599
lof119
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1599
注册时间:2004/9/18
发站内信
发表于:2008/8/21 16:50:00
#1楼
请问 楼主   S7-200 S7-300 之间   用什么电缆通讯 ?