规范的接线及走线,弱信号要尽量与强电信号分开走
模拟量信号线要采用单端接地方式,通信线要采用双端接地方式
热电偶要采用绝缘式的传感器
PLC的供电电源尽量采用隔离变压器
防止直流电源的负端与交流电的零线或大地有任何的接触
所有直流电源要注意要共负端,不共可能会造成采样不稳定,因为没有共同的参考地
231-0HC或235-0KD模块容易采共模电压的干扰,把信号的输入的负端与24VDC的负端短接,可以有效地防止这种干扰
通信线要注意终端电阻的使用
CPU的通信口为非隔离口,与其它设备(变频器)等通信时最好加光电隔离器

CO-TRUST  S7200   1952034387  孙
附件
1570
孽天柔
文章数:235
年度积分:50
历史总积分:1570
注册时间:2005/7/13
发站内信
发表于:2008/8/5 13:15:00
#1楼
这帖子是做什么的??
1101
sunrongrui
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2008/8/4
发站内信
发表于:2008/8/5 14:04:00
#2楼
帖子主要是,针对我们CTS7200产品和西门子S7200产品的一些规范。需要了解CTS7200的主机和扩展模块的,留下邮件或可以给我联系 SRR882006@163.COM  QQ754821510
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2008/8/5 20:02:00
#3楼
变相广告啊!CT,那个冒牌的200,全兼容的晒。
1570
孽天柔
文章数:235
年度积分:50
历史总积分:1570
注册时间:2005/7/13
发站内信
发表于:2008/8/6 15:05:00
#4楼
以下是引用dixinke在2008-8-5 20:02:00的发言:
变相广告啊!CT,那个冒牌的200,全兼容的晒。

也不能说是冒牌的siemens S7-200,CT也是一个品牌,只是兼容而已。
1101
sunrongrui
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2008/8/4
发站内信
发表于:2008/8/7 14:22:00
#5楼
一个产品的壮大,特别是兼容产品的壮大, 是要经历些风雨的,感谢各位关注。
广告做的好,不如被认可好,希望各位朋友多支持工作,需要咨询可以联系我!