您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:2008 [上一页] [1] [下一页]
972
港星超声
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2008/7/4
发站内信
发表于:2008/7/5 7:38:00
#0楼
离散量报警我是这样做的,但是就是不能显示,望高手指点

第一步变量设置:
名称   地址  连接           数据类型  数组计数  采集周期
变量1   VW0  连接1   S7200   WORD       8                 1
第二步离散量报警:
文本                 编号      类别    触发变量  触发器位
电机过载              1            报警      变量1       0
××××××                   2             报警      变量1       1
××××××                   3             报警      变量1       2
××××××                   4             报警      变量1       3
××××××                   8             报警      变量1       8
第三步报警视图(这一步好像没什么设置的)

编号  时间   状态    PLC    文本

在PLC里的程序是
LD I0.0   =V0.0
LD I0.1   =V0.1


LD  I0.7   =V0.7
PLC上I0.0已经有信号了,但是在屏上的报警画面里什么都不显示!请问是怎么回事
请高手指点,我错在那里





1570
孽天柔
文章数:235
年度积分:50
历史总积分:1570
注册时间:2005/7/13
发站内信
发表于:2008/7/7 8:46:00
#1楼
你的地址没有对应上,你的做法没有错。从你这里的地址来讲,
报警变量是VW0的话,你把电机报警触发的是VW0的第一位应该是V1.0以下对应是V1.1一直到V1.7再是V0.0到V0.7,。
你首先把西门子的地址排布搞清楚。你上面的程序
LD I0.0   =V0.0
LD I0.1   =V0.1


LD  I0.7   =V0.7

在TP177里做报警对应的触发器位应该是9-15.你试一下看看。
972
港星超声
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2008/7/4
发站内信
发表于:2008/7/7 8:51:00
#2楼
谢谢!!我试下
972
港星超声
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2008/7/4
发站内信
发表于:2008/7/7 9:20:00
#3楼
谢谢孽天柔大侠!!我弄好了,谢谢啊
1570
孽天柔
文章数:235
年度积分:50
历史总积分:1570
注册时间:2005/7/13
发站内信
发表于:2008/7/7 10:58:00
#4楼
不用谢。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003