现场的四个S7-400 PLC站分别由CP443-1、OLM光纤链路模块、光纤组成环形冗余的工业以太网,工程师站的电脑上安装有PCS7软件。工程师站的电脑内通讯处理器是CP1413的,由一条ITP电缆连接OLM光纤链路模块和CP1413。OLM光纤链路模块上无RJ45接口。现在由于操作系统WINDOWS NT 4.0无法启动。我想通过普通网线用笔记本电脑上安装的STEP7 V5.3软件及笔记本电脑上普通网卡的RJ45接口及另买的ITP/AUI接口转RJ45接口的设备来继续用工业以太网对现场的PLC内程序进行维护,这样可行吗?
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2008/6/4 20:04:00
#1楼
可以肯定, 你那里的项目至少是5年前做的. OLM光纤链路模块很早就退出市场了. 在操作系统WINDOWS NT 4.0上安装的肯定是PCS7 V3.3以前的版本.

你的思路是可行的!
只要你能笔记本电脑上普通网卡的RJ45接口及另买的ITP/AUI接口转RJ45接口, 能 ping 到其它四个CP443-1网卡就没问题!