1053
lzxr
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1053
注册时间:2005/2/8
发站内信
发表于:2008/4/26 13:59:00
#0楼
在S7-300怎么做系统运行时间记录?停电后不能丢失,来电继续累计.
QQ:785827485

[此贴子已经被作者于2008-4-26 21:44:01编辑过]
38113
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:724
历史总积分:38113
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/4/26 14:30:00
#1楼
保存在停电保持区,如DB块中。
1053
lzxr
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1053
注册时间:2005/2/8
发站内信
发表于:2008/4/26 18:23:00
#2楼
请问老师,具体怎么做?只记录设备运行的时间就行.谢谢
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2008/4/26 21:53:00
#3楼
不断重复的写!!
1128
xiaoxy1975
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2008/4/28
发站内信
发表于:2008/4/28 22:09:00
#4楼
在组态里设置断电保持区,是db区