发表于:2008/4/6 17:09:00
#0楼
西门子300数据显示不正确,两线制压力变送器4-20MA输出入模块,应该是-27648+27648而现在显示32768,有时还闪几下正常值,压力变送器也换过了,模块也换过了,也是不行,安装时正常用了有3-4个月后出现故障
[此贴子已经被作者于2008-4-22 11:53:09编辑过]