您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:7个,阅读:1873 [上一页] [1] [下一页]
1126
sshbdws
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1126
注册时间:2007/1/5
发站内信
发表于:2008/4/6 17:09:00
#0楼

西门子300数据显示不正确,两线制压力变送器4-20MA输出入模块,应该是-27648+27648而现在显示32768,有时还闪几下正常值,压力变送器也换过了,模块也换过了,也是不行,安装时正常用了有3-4个月后出现故障


















[此贴子已经被作者于2008-4-22 11:53:09编辑过]
982
qiqielf
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2006/9/1
发站内信
发表于:2008/4/6 19:33:00
#1楼
将输入通道值PIW数据格式改为INT,显示36584格式为WORD,其实为一个负值,实际值为-28952,估计是信号线正负接反了。
1233
dzb813
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1233
注册时间:2005/9/11
发站内信
发表于:2008/4/7 14:43:00
#2楼
首先确定仪表用的是两线制,既模块直接给变送器供电,并且采集通过这两根线采集信号,
再者你模块背面的量程卡是否插的是两线制接法?
还有正负极性是否正确?

如果,如果还不行???那就没折了!估计是变送器或模块故障,还是干扰太强了?----
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2008/4/7 22:03:00
#3楼
快速检查的方法如下:

1. 使用万用表, 测量两线制压力变送器上的两端子, 是否有24VDC!

2. 使用万用表(拨至mA电流档), 将压力变送器的两根线全部从接线端子排处拆开, 把万用表的红黑表笔串联进去之后, 是否能读到mA电流!

3. 若根本读不到正常的mA电流, 则把万用表拨至电阻档, 测量一下压力变送器的阻值, 是否开路或者短路!

4. 若能读到合理的mA电流, 则问题出在模拟量输入通道. 你可以使用信号发生器, 将其连接到模拟量输入通道. 给出4mA, PLC是否为0;  给出12mA, PLC是否为13824; 给出20mA, PLC是否为27648.


2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2008/4/7 22:08:00
#4楼
干扰的因素也要考虑一下:

1. 压力变送器的两芯线是否为屏蔽电缆?

2. 屏蔽电缆是否单端接地?

3. 即便使用了屏蔽电缆, 该压力变送器的信号线是否和电机的动力电缆分开铺设?
1126
sshbdws
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1126
注册时间:2007/1/5
发站内信
发表于:2008/4/12 16:46:00
#5楼
24伏是有,电流用万用表也正常,用信号发生器时只要超过13毫安就不正常了显示32768,在小于13毫安就显示正常
1126
sshbdws
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1126
注册时间:2007/1/5
发站内信
发表于:2008/4/12 16:47:00
#6楼
用的是屏蔽线,接地也有
1126
sshbdws
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1126
注册时间:2007/1/5
发站内信
发表于:2008/4/22 11:33:00
#7楼
谢谢各位的支持,把10和11短接就行了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004