您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:3653 [上一页] [1] [下一页]
1490
fjw202
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1490
注册时间:2005/4/26
发站内信
发表于:2008/3/29 20:31:00
#0楼
我厂水泥磨PLC站在设备运行过程中CPU死机,设备现场手动停机.PLC断电复位后,所有设备都一起启动.进入程序在硬件组态中想对数字量输出模块进行设置:使CPU由STOP进入RUN状态时,数字量输出模块都输出为0.结果在数字量输出模块属性中没有OUTPUT选项.PLC组态为:通过CP443-1模块的PROFIBUS-DP总线与EM200M中IM153-1模块连接.在IM153-1模块下的数字量输出模块属性中没有OUTPUT选项,请问该如何设置.
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2008/3/30 8:58:00
#1楼
在OB中可以解决,哪个OB我记不得了,就是开机时运行一次那个OB。你自己找找吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2008/3/31 11:01:00
#2楼
用个模块巴
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2008/4/3 22:22:00
#3楼
PLC断电重新上电后,所有设备都一起启动.这种现象通常是不允许, 而且对设备的安全和人员的安全产生潜在的伤害!

推荐的解决方法:

1. 在OB100(暖启动的组织块), 编写这句话:
SET
="CPU Warm Restart"

2. 在OB1的最后一个Network中, 编写这句话:
CLR
="CPU Warm Restart"

3. 在电机或阀门的驱动块FB或FC中, 编写可以如下:

A #Start Button
FP **
R #Hold

A "CPU Warm Restart"
S #Hold

AN #Interlock
AN #Hold
=#Motor_ON 或者是#Valve_ON

这样的话, PLC重新上电后, 所有的电机和阀门都被封锁, 即: Hold. 除非现场人员按下"重启"按钮, 否则所有的电机和阀门都不会上电之后自启动!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003