1061
1977zhangyu
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2005/3/17
发站内信
发表于:2008/2/9 21:01:00
#0楼
MPI电缆的接线的连接器,是怎么接线的?我看到有两根两芯的线,一根接在进口(A1,B1),一根接在出口(A2,B2),各自的含义是什么?一台计算机可以连最多15台PLC,在计算机端只有一个连接器(也是两根线),连接器怎么接线?连接器红色的开关(on-off)有什么用?如果MPI线不够长,可以用连接线接吗(不插到PLC或者计算机上)?
1035
caoyang210
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2008/2/10 10:13:00
#1楼
MPI就是高级的PPI,连接方法和PPI一样,用连接器把CPU串在一起就可以,站与站最大距离为50M,用中继器可扩到100M。
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2008/2/10 15:12:00
#2楼
说个DP、MPI、PPI用西门子连接器的接线原则吧:
1.如果在连接器上只接一根线,接到进口(A1、B1),开关设ON。
2.如果在连接器上接两根线,随便接,但开关要设OFF。
西门子连接器上开关的作用:
OFF:A1、A2接通,B1、B2接通。
ON:A1、B1之间加上终端电阻,同时把A2、B2断开。