我用的是STEP 7 Micro/WIN v4.0 sp4编的程序。用S7_200_sim1.2仿正。可编的程序加载不了。扩展名不同  编的程序:.mvp   而仿正器加载的程序:.awl
难道不能用S7_200_sim1.2仿正


[此贴子已经被jint于2008-2-2 9:45:08编辑过]
38113
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:724
历史总积分:38113
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/2/2 9:30:00
#1楼
如果您用的是MicroWin V4.0版本的软件,那么对应的仿真软件(西门子没有出品过基于S7-200的仿真软件)为S7-200-SiM V2.0版本。

扩展名不同,200的程序扩展名为MVP,仿真器加载的程序为AWL。
在MicroWin中编写完程序后,进行编译,然后选择文件菜单下的导出命令,导出为AWL文件。

在模拟器中选择Load Program来加载导出的AWL文件。

以上!