各位大虾:
    我用的是step7  5.4  怎样才能调出SFB47这个功能模块呀?大家可以告诉我吗?谢谢大家了,我的邮箱是hbutxuxiantao@163.com
互相交流知识是一种相互进步
38113
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:724
历史总积分:38113
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/1/28 10:01:00
#1楼
用以下指令:
Call SFB47,DBx
其中DBx代表为SFB47建立的背景数据块。

以上!

Good Luck!!
1182
阿贤哥
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1182
注册时间:2008/1/21
发站内信
发表于:2008/1/28 10:43:00
#2楼
哦,谢谢了,还有各个引脚的意思你可以告诉我吗,
互相交流知识是一种相互进步
1182
阿贤哥
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1182
注册时间:2008/1/21
发站内信
发表于:2008/1/28 10:45:00
#3楼
cvlsam   本人是刚入行不久呀,你可以告诉我一些具体的操作吗
互相交流知识是一种相互进步
38113
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:724
历史总积分:38113
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/1/28 11:36:00
#4楼
各引脚请您参照您软件的F1帮助或者西门子官方网站下载《S7-300/400 系统功能与标准功能手册》

以上!

Good Luck!
1182
阿贤哥
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1182
注册时间:2008/1/21
发站内信
发表于:2008/1/28 11:43:00
#5楼
cvlsam;你好呀!我不是调用SFB47,我是想调出SFB47这个模块用,设置参数,具体怎操作呀?可以告诉我吗》谢谢你了
互相交流知识是一种相互进步
1182
阿贤哥
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1182
注册时间:2008/1/21
发站内信
发表于:2008/1/29 15:31:00
#6楼
我调出来了,谢谢大家了