#0楼
我想问一下我在全局脚本做的C脚本,程序很大,我想问问,我用标准周期,定时周期触发,我选多少周期,对系统没有不好的影响.我用两秒触发一次行吗?
38113
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:724
历史总积分:38113
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/1/26 8:26:00
#1楼
不管您选择何种周期触发,其都非常占用系统资源,因此,应避免此种情况之发生,如果可能,应选择由下位机提供时间中断。

2秒触发可以,但是由此带来的系统开销和运行速率的降低那得您自己承担哦。

以上!