大家好,我是PLC新手,我想知道能用S7-300的指令产生2100HZ的脉冲吗?S7-300怎样采集现场的脉冲,具体怎么做,希望大家告诉小弟,小弟非常谢谢大家!
我的邮箱是hbutxuxiantao@163.com
互相交流知识是一种相互进步
1183
jeffzhang
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:1183
注册时间:2006/11/30
发站内信
发表于:2008/1/21 22:46:00
#1楼
采集可以用编码器

产生就不知道了  
学习学习
积极发言,有错误请指正
1182
阿贤哥
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1182
注册时间:2008/1/21
发站内信
发表于:2008/1/22 8:06:00
#2楼
谢谢了,还有什么更好的办法吗?就是直接采集的,S7-300有高速指令吗
互相交流知识是一种相互进步
38113
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:724
历史总积分:38113
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/1/22 8:59:00
#3楼
要產生2KHz的脈沖,對于300系列來說,您需要帶C的型號或者脈沖輸出模塊。因帶C的Cpu集成了高速輸入與高速輸出,應付2KHz的脈沖已經可以。
而采集脈沖同樣需要帶C的型號或者是高速計數模塊。
雖有指令,但是硬件無法匹配仍然是無濟于事的。

以上!

Good Luck!


3013
tjq1976
文章数:428
年度积分:63
历史总积分:3013
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2008/1/22 9:29:00
#4楼
同意四楼,脉冲采集有专门的高速技术指令,我们做的是流量脉冲采集。
但是脉冲输出没有做过,不过314c2 dp有脉冲输入输出点。可以咨询西门子
1182
阿贤哥
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1182
注册时间:2008/1/21
发站内信
发表于:2008/1/23 8:27:00
#5楼
谢谢拉,可以把具体的程序发给我吗
互相交流知识是一种相互进步
1182
阿贤哥
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1182
注册时间:2008/1/21
发站内信
发表于:2008/1/23 8:28:00
#6楼
我的邮箱是hbutxuxiantao@163.com,非常感谢大家